Kedves Imre! Köszönjük az értékelést. Nehéz a leírtak alapján véleményt alkotni, de néhány gondolat: az UPS több dolog miatt adhat ki hangjelzést (piros led villog). Túlmelegedés miatt is lehet (a mostani meleg is okozhatta), akku alacsony és akku magas feszültség, illetve átmeneti túlterhelés miatt is. A 14,3V még nem akku magas feszültségre utal, ez egy normális töltőfeszültségnek tűnik (akár a szabályozó felől is), a végső csepptöltési feszültség előtt. Ha az UPS-ről lekapcsolta a hálózatot, akkor ezután már nem tudta az akkut "túltölteni", ez is furcsa. Ha bármilyen további kérdése van, akkor emailben/telefonon nyugodtan keressen minket.
Dallos Imre
2022.08.21
- 14:42
Az UPS-t a héten üzemeltem csak be. A kempingben rácsatlakoztam a 220 v ra tegnap délután . Ma reggel elutazáskor ki lett húzva a 220 v -ból . A napelem töltésvezérlője / EPEVER/ 100% os töltöttséget és ekkor 14.3 v ot mutatott ekkor . Amikor megszünt a 220 v sípolásra lettem figyelmes egy pár perc múlva és a fault lámpa villogására . Természetesen nem volt 220 volt sem . ki-be kapcsoltam az invertert ., de pár perc múlva ismét ugyan az a jelenség volt . Ismét ki-be és akkor már nem adta be a hibát , Megjegyzem teljesen esős , borult volt az idő ! Tehát a napelem nem tölthette túl az akkumulátort 10 perc után csak az UPS - be épített töltő ! Mi lehetett a hiba oka ?